锦州锦州变压器绕组直流电阻的意义以及注意事项
测量变压器绕组连同套管的直流电阻,可以检查出绕组内部导线接头的焊接质量、引线与绕组接头的焊接质量、电压分接开关各个分接位置及引线与套管的接触是否良好、并联支路连接是否正确、变压器载流部分有无短路情况以及绕组有无短路现象;另外,在变压器短路试验和温升试验中,为提供准确的绕组电阻值,也需要进行直流电阻的测量。局部放电又称静电游离,就是静电荷流动的意思。在一定的外施电压作用下,在电场较强的区域静电荷在绝缘较弱的位置首先发生静电游离,但不形成绝缘击穿。这种静电荷流动的现象称为局部放电。对于被气体包围的导体附近发生的局部放电称为电晕因此,绕组直流电阻的测量是变压器是变压器试验的主要项目。交接试验标准规定为必做项目;预防性试验规程规定,变压器运行1-3年后、无励磁调压变压器变换分接位置后、有载调压变压器分接开关检修后(在所有分接侧)和大修后及必要时,都必须做此项试验。 测量变压器绕组的直流电阻采用电压降法或电桥法。变压器干燥过程中应注意的问题
(1)干燥室如不抽真空,则在箱盖上应开通气孔或利用油门孔等使潮气放出。
(2)采用带油加热时,应在油箱外装设保温层,保温层可用石棉布、玻璃布等绝缘材料,不得使用易燃材料,并应采取相应的防火措施。
(3)为提测量方法虽然简单,但影响测量准确度的因素很多,必须选择合适的仪表,按有关规定进行测量,才能得到较准确的结果。为保证测量的准确性、测量设备和人员的安全、加快试验进程。测量时须注意的事项如下: 1)带有电压分接头的变压器,测量应在所有分接头位置上进行。 2)三相变压器有中点引出线时,应测量各相绕组的电阻;无中点引出线时,可以测量线间电阻,然后计算各相电阻。 3)测量必须在绕组温度稳定的情况下进行,要求绕组与环境温度相差不超过3℃。在温度稳定的情况下,一般可用变压器的上层油温作为绕组温度,测量时应做好记录。